發布時間:2020-08-31管道工程施工建設要點:(1)焊區環境溫度低于-20℃時,應預熱焊口,余熱溫度在100~200℃,長度在200~250mm。(2)管材壁厚大于5mm時,應對管端焊口部位鏟坡口,如用氣焊加工管道坡口,須清除坡口表面的氧化層,并磨平凹凸不平處。(3)電焊條藥皮應無脫落及明顯裂紋,需做350~400℃的烘干處理,烘干不得超過2次。(4)多層焊接時,第1層焊縫根部應焊透,且不得燒穿;每層焊縫厚度宜為焊條直徑的0.8~1.2倍,且各層引弧點和熄弧點應錯開;相鄰層間焊道的起點位置應錯開20~30mm。(5)不合格的焊縫返修次數不得超過3次。
管道工程施工建設要點:(1)環境溫度低于-20℃時,管道焊接須搭設防護棚。(2)每道焊縫應一次完成,確保焊接層間溫度及質量,焊后采取保溫措施。(3)焊縫溫度降低后及時清除藥皮,低溫下不可矯正變形。 (4)在環境溫度低于5℃時須在防護棚內進行閥門試壓,試壓完畢后及時排凈存水。(5)冬季在環境溫度高于5℃時方可進行水壓試驗,否則嚴禁在無保溫措施的情況下進行水壓試驗。
管道工程施工建設要點:(1)閉水試驗須檢查管道及檢查井外觀質量是否合格,溝槽內是否有積水,預留孔是否全部封閉,管道端堵板承載力是否滿足水壓力要求。(2)應分段進行閉水試驗,在兩端設置膠管,進水口處注水,混凝土管另一端排氣,以排氣管道出水且出水流量與注水口注水進量一致為止,注水結束后測量膠管水位。 (3)閉水12h后應重新測定兩端膠管水位,判斷其差值是否滿足設計要求。